Здесь вроде небыло. Прицип такой. Полый шар омывается горячим маслом, в нем маленькая дырка, 0.25 откуда идет воздух под давлением. Струя возлуха срывает масляную пленку и смешиваясь с ним оббразует горючую смесь, которая и горит в универсальном котле.

Ссылка на комментарий
  • Ответов 236
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

помещение около 800м3 (двое ворот 3х4) отапливаю модифицированной буржуйкой на дровах. Вся модификация - врезанные трубы вертикально по периметру и вдоль топки ,через них наддув бытовым вентилятором. Поддув регулируемый (закладки хватает до 15часов). Температура обычно держиться 5-7гр. ( в этом году при -43 и ветре до 2опускалась). Ну тоесть тепловая пушка на дровах.Самый экономичный вариант. До этого были электрокотел и газовая пушка. Электрокотел вообще для больших помещений не вариант.Газовую держу для страховки при больших морозах.

Ссылка на комментарий

ИМХО главное - это изначальное утепление.

У меня бокс всего 42 кв.м. Двое ворот по две створки. Есть яма - оттуда основной источник холода, кроме распахнутых ворот...

Отопление днем одна пушка 5кВт (380В), которая включена на 220В (меньше, чем номинал значит))

На ночь отключаю из соображений пожарной безопасности, особенно если на ночь остаются авто клиентосов.

Пол бетонный, но по периметру на глубину 70 см закопал пенопласт вертикально, чтобы земля на уровне промерзания не морозила пол.

При наржной температуре -37гр - внутри (с пушкой) +8гр.

При -25 - 14.

При -5 - 18.

Когда круглосуточно включена печка - при -37 - 15гр.

При неробочей пушке температура при ср.Токр. = -20 в течение 4х дней внутри оставалсь и не менялась = 3-5 гр.

Средняя температура +18-22гр. В зимний период.

 

Гараж утеплен каменной ватой 50мм...

Снаружи профлист, внутри фанера... крыша такм же...

Ссылка на комментарий

а стены бетон? какой толщены? сколька вата стоит и какие рулоны?

Нет, стены снаружи профлист, внутри фанера. Между ними вата.

Каркас - сварная металлоконструкция.

Вату брал не в рулонах, а листами (матами) размером 1200х600х50.

В пачке 8 листов, пачка стоила 375р.

Стены и потолок утеплил полностью - ушло 22 пачки.

 

Обязательно нужно под кровельный профлист вначале положить полиэтиленовую пленку, а затем утеплитель, чтобы конденсат не капал на вату.

Ссылка на комментарий

 

Сейчас морозы на улице около 30, в гараже примерно +2 держит. Но труба вся НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ! Просто вода успевает раньше сконденсироваться в жидкость.

 

Потребление - в кВт не знаю, ток потребления 6А, т.е. получается примерно 1.3 кВт

 

Хорошие результаты для -30 град. Сам посуди при такой потребляемой мощности и плюс в гараже.Киловат 5 ампер. Значит выводи на 10ампер. Чайник и то 2квт.

Ссылка на комментарий

Кто нибудь пользовался печью Бутакова , две зоны гарения ? Какие подводные камни с этой печью, и какие минусы? Уж больно расписано про эти печи так что дома даже от отопления централизованного захотелось отказаться...

Изменено пользователем фунтик
Ссылка на комментарий

Кто нибудь пользовался печью Бутакова , две зоны гарения ? Какие подводные камни с этой печью, и какие минусы? Уж больно расписано про эти печи так что дома даже от отопления централизованного захотелось отказаться...

 

 

Нормальная печка,самое главное это нормальный утеплённый дымоход.

Ссылка на комментарий

Тоже поставил себе Буллер. С выхода,метра 2 труба с нержавейки не утеплённая,идёт вдоль стенки,и уже под потолком через колено выходит на улицу.. Внутри гаража тоже утеплять нужно? Что это даст,кроме потери 2-х метров горячей трубы,отдающей тепло..? Или имеется ввиду тот участок который на улице?

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...

Тоже поставил себе Буллер. С выхода,метра 2 труба с нержавейки не утеплённая,идёт вдоль стенки,и уже под потолком через колено выходит на улицу.. Внутри гаража тоже утеплять нужно? Что это даст,кроме потери 2-х метров горячей трубы,отдающей тепло..? Или имеется ввиду тот участок который на улице?

Внутри гаража однозначно утеплять не нужно.

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...

помещение около 800м3 (двое ворот 3х4) отапливаю модифицированной буржуйкой на дровах. Вся модификация - врезанные трубы вертикально по периметру и вдоль топки ,через них наддув бытовым вентилятором. Поддув регулируемый (закладки хватает до 15часов). Температура обычно держиться 5-7гр. ( в этом году при -43 и ветре до 2опускалась). Ну тоесть тепловая пушка на дровах.Самый экономичный вариант.

А кто-то пробовал к такой буржуйке, к трубам прицепить радиаторы и наполнить их антифризом или трансформаторным маслом(масло есть в наличии)? У меня также по такому принципу сделана буржуйка, вот и думаю есть смысл в этом или нет?

Ссылка на комментарий

Тоже об этом думаю, только гложет мысль что все давно придумано и не проще ли котел надыбать твердотопливный.

Да можно и котел, но теплоотдача самого корпуса котла меньше чем буржуйки, прийдется добавить радиаторов. А от масла нужно наверное отказаться в обоих случаях - стремно как-то, если будет утечка внутри топки, то писец всему что нажито непосильным трудом!

Ссылка на комментарий
  • 4 недели спустя...

Работал раньше в сервисе-бокс 14 на 25,высота потолков метров 7,тоесть кубатура огромная. Топились печькой на отработке. В день литров 20 уходило,в боксе жара. Конструкция печи довольно примитивная:топка цилиндр 50-60см с крышкой,на дне утоньшенее по диаметру с дырками и сковородой чугунной внизу. Все это в прямоугольном кожухе обдувается двумя вентиляторами,третий поменьше идет на поддув в камеру. Сбоку кожуха внизу бак-в нем насос поршневой,который помаленьку подает масло на сковороду. Управление простейшая автоматика. Минусов несколько-перед розжигом надо чистить сковороду от шлака,иногда и в течении дня еще раз, и шумит сильно.

Ссылка на комментарий
  • 3 недели спустя...

Активно строю гаражик: 7/12/3 металлоконструкция, снаружи профнастил + 100 мм минвата + плита OSB. Склоняюсь к кирпичной дровяной печи с надстроенным металлическим котлом. Дымоход - стальная вертикальная труба. Собственно вопрос: какова зависимость диаметра дымохода от объёма топки если такая существует? Интуитивно прикидываю, что мм150 труба понадобится с регулировочной заслонкой, но на грабли наступить не хотелось-бы. Есть ли в Уважаемом Сообществе счастливые пользователи подобных печурок или обладатели поперечного шрама на лбу от грабельного держака? Буду рад любым советам, личного опыта обустройства печей нет :sm183:

Ссылка на комментарий

В 90-х годах  2 года держали свой автосервис . Площадь 100 кв.м. Так для отопления использовали печку с офицерского военного кунга . Печка работала на солярке и была 2-х режимной  Первый режим - потребляла 1 литр в час . Второй режим экономичный -- потребляла 10 литров за 26 часов . Помещение нагревала с - 10 градусов до + 15 градусов за полчаса на первом режиме . второй режим использовался для поддержания температуры.

Ссылка на комментарий

У двоюродного брата небольшой цех --- 200 кв.м. с водяным центральным отоплением . Грело плохо , а деньги драли будь здоров . Отрезал центральное отопление , сварил газогенераторный котел и подключил его к контуру отопления цеха . С его слов -- в месяц на отопление стало уходить в 3 раза меньше денег , да и температура в цехе повысилась . Да и еще поддоны разбитые соседи выкидывают- тоже плюс.

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...

Топлю и буржуйкой и печкой от кунга.

Хочу (делаю) печь под покрышки, топка 60х60 см!

Какой диаметр дымохода ставить???

 

-- думаю не менее 200 мм трубу. кто подскажет?

Изменено пользователем -NMi-
Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...

Топлю булером! Недостатки- брать надо на размер больше расчетного (у меня 00), трубу утеплять на улице! Также надо оперативно очистить трубу!

На обрезках двп сильно забивается! А в остальном только +++!

Ссылка на комментарий

А не кто не пробовал к печьке на отработке с водяной рубашкой ставить радиатор от машины за место батарей, насос от газели в разрыв поставить и обдувать штатным вентилятором. Кто пробовал отпишитесь или это бредовая идея? Просто нужно "быстрое" отопление, т.к. занимаюсь в гараже ремонтом не постоянно и это не основная работа обычно прихожу часа на 4 вечером, надо быстро тепло нагнать.

Ссылка на комментарий
  • 1 месяц спустя...

А не кто не пробовал к печьке на отработке с водяной рубашкой ставить радиатор от машины за место батарей, насос от газели в разрыв поставить и обдувать штатным вентилятором. Кто пробовал отпишитесь или это бредовая идея? Просто нужно "быстрое" отопление, т.к. занимаюсь в гараже ремонтом не постоянно и это не основная работа обычно прихожу часа на 4 вечером, надо быстро тепло нагнать.

интересная печка, а поподробней(рисунки, фото ит.п.) где можно про неё узнать

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу



×
×
  • Создать...