как промывается система кондиционирования, если компрессор погнал стружку? где-то нашёл информацию, что к системе со стороны низкого давления подсоединяется бак, в него заливают сольвент и подают сжатый воздух, а со стороны высокого давления подсоединяют другой бачок куда стекает уже грязный сольвент, а потом продувают азотом, не повредит ли это ТРВ? кто,как промывает систему и чем?

Link to comment

И как вы эту жижу, через ТРВ пропихнуть собираетесь? ТРВ исключать, компрессор исключать, фильтр осушитель исключать из системы при промывке сольвентом.

Link to comment

И как вы эту жижу, через ТРВ пропихнуть собираетесь? ТРВ исключать, компрессор исключать, фильтр осушитель исключать из системы при промывке сольвентом.

Ок! Компрессор и фильтр осушитель вместе с конденсатором снимаем и взамен после провывки ставим новые, ТРВ снимаем. Остаются трубки и испаритель, как рационально их прочистить и чем лучше?
Link to comment

Вообще промыв очный фреон но систему подрозабрать надо все равно придеться

а какая хотябы в краце технология промывки таким фреоном?

 

Один фиг вся стружка осидает в фильтре осушителе!

тоесть в испарителе её не будет?
Link to comment

Обсолютно верно! Попадались пару тачек после такой беды, главное конденсор и трубки к нему, качественно промыть или продуть, а вот осушитель в помойку!

Link to comment
  • 1 month later...

Для промывки кондеев и рефок применяю 141В фреон совместно с промывочной станцией SMC4001. Вместо ТРВ вставляю пустышку или снимаю жиклёр и сетку, в зависимости от модели. Для откачки использую SMC4002, им же и откачиваю фреон в накопитель, меньше потерь да и экологии плюс.

Link to comment
  • 1 month later...
  • 5 months later...
  • 3 months later...

@orlsn,спортивный интерес ,я промымаю за 10. только за взвешивание фреона беру 1000 .

ruslan.303 а как и чем вы промываете систему?
Link to comment
  • 5 months later...

Мне чистили так, выкрутили заправочные вентиля подключили два прозрачных шланга, в один начали нагнетать некую жидкость. При это машина работала . Было видно как из другого шланга выходит мутная жидкость.

Link to comment
  • 3 months later...

Мне чистили так, выкрутили заправочные вентиля подключили два прозрачных шланга, в один начали нагнетать некую жидкость. При это машина работала . Было видно как из другого шланга выходит мутная жидкость.

 

Технология мутная, такая как и жидкость выходила.))) Масло вымывалось из системы при работающем компрессоре.

Link to comment
  • 3 months later...

трубки, испаритель и конденсор моется обычным спиртом, предварительно разобрав систему ,после промывки хорошо продуть сжатым воздухом, осушитель менять однозначно, клапан trw мыть спиртом бывает не помогает только замена.

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...