Опубликовано
1 час назад, DmSh сказал:

Привет. В редактировании температуры вкл. вентиляторов есть вкладки mode on и mode off. Я так понимаю это при управление при работающем двигателе и при выключенном? И  что  означает mode 1,2,3,4?  Чтобы изменить температуру, их все менять? 

Mode № - это режим работы, идентифицировать какой при каких условиях не получается. Поэтому обрабатываем все режимы.

On - температура включения вентилятора

Off - температура отключения вентилятора.

Опубликовано
2 часа назад, DiK сказал:

Mode № - это режим работы, идентифицировать какой при каких условиях не получается. Поэтому обрабатываем все режимы.

On - температура включения вентилятора

Off - температура отключения вентилятора.

А почему тогда в прошивке в on и off одинаковые значения стоят? Причём во всех модах. И что делает вкладка Температура отключения вентиляторов (node5 on/off)? 

Опубликовано
1 час назад, DmSh сказал:

А почему тогда в прошивке в on и off одинаковые значения стоят? Причём во всех модах. И что делает вкладка Температура отключения вентиляторов (node5 on/off)? 

Всё верно, это я спутал. На 3125 это всё пороги включения, и только моде 5 пороги отключения. On Off это пороги при активном режиме и не активном. Более подробного алгоритма на 3125 я не разбирал. Ставьте все пороги по 1му и второму как вам надо на включение, а в моду 5 на отключение 1го и 2го.

Опубликовано
5 часов назад, DiK сказал:

Всё верно, это я спутал. На 3125 это всё пороги включения, и только моде 5 пороги отключения. On Off это пороги при активном режиме и не активном. Более подробного алгоритма на 3125 я не разбирал. Ставьте все пороги по 1му и второму как вам надо на включение, а в моду 5 на отключение 1го и 2го.

Понял, спасибо за разъяснения🤝

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано
В 22.05.2025 в 15:44, DiK сказал:

Всё верно, это я спутал. На 3125 это всё пороги включения, и только моде 5 пороги отключения. On Off это пороги при активном режиме и не активном. Более подробного алгоритма на 3125 я не разбирал. Ставьте все пороги по 1му и второму как вам надо на включение, а в моду 5 на отключение 1го и 2го.

Привет. Какая то странная работа вентиляторов получается. Я первый вентилятор выставил в 4 -х модах в 96.5 гр., 2-й вентилятор в 99.5 гр. по включению в on и off режимах. По сканматику при достижении 96,5 и вплоть до 99 гр, признака включения (флага ) нет. В 99 гр включаются две скорости друг за другом. Могу лог СК2 и прошивку скинуть, если надо. 

Опубликовано
1 час назад, DmSh сказал:

Привет. Какая то странная работа вентиляторов получается. Я первый вентилятор выставил в 4 -х модах в 96.5 гр., 2-й вентилятор в 99.5 гр. по включению в on и off режимах. По сканматику при достижении 96,5 и вплоть до 99 гр, признака включения (флага ) нет. В 99 гр включаются две скорости друг за другом. Могу лог СК2 и прошивку скинуть, если надо. 

Да на емайл лог и эту прошивку.

Опубликовано
14 часов назад, DiK сказал:

Да на емайл лог и эту прошивку.

Отправил на почту

Опубликовано
1 час назад, sab сказал:

было чтото подобное, так и отступились

 

 

Такое впечатление, что авто помнит первое значение температуры по венту 1