Всем привет! суть проблемы на данном аппарате - при включении станции, после нажатия на кнопку enter , должно  выводиться количество хладагента в баке. Включаем,нажимаем enter, но появляются нули, и постепенно цифра начинает расти. Доходит минут через 5 до значения 2075 грамм, значение не стоит на месте- плюс минус 200 грамм плавает.разобрал весы  посмотрел- посторонних предметов нет,на вид всё нормально. хочется услышать мнение специалистов-куда капнуть. поможет ли калибровка? или сразу искать замену.  на весах маркировка TYPE 5117481-L  CAP 35KG NO SD0907114 

Ссылка на комментарий
4 часа назад, юрий65 сказал:

 60 кг.. многовато. у меня на 35 весы. на  али  посмотрел есть варианты,и в некоторых магазинах электроники можно подобрать...как куплю и поменяю- отпишусь.      а кончились весы оттого видимо, что установочку перевозили лежа в багажнике...